질문과 답변
기 타 접지관련질문
2016.07.08 18:13
안녕하세요
먼저 보기 편하시라고 살짝 위험한? 사진부터 첨부해 봅니다.
제가 월세로 지내는 상황이라서 제가 마음대로 하지 못합니다
그래서 간단하게 동축케이블의 그라운드부분이랑 집게발부분만 을 연결하여 납땜후 멀티탭이랑 서로 연결하였습니다
자 여기서 질문있습니다..
접지시공은 잘된거 같은데.
이거 낙뢰시 위험한가요? ..
댓글 [2]
-
집앞의큰나무 2016.07.08 23:23
-
DarknessAngel 2016.07.09 06:20
단순히 낙뢰에 의한 손상 가능성만을 걱정하시는거라면 UPS등을 설치해서 한단계 거쳐서 들어오게하면 어느정도 보호 가능합니다
어디에다 접지선을 연결하셨는지 잘 모르겠지만, 웬만한곳에 연결하는 이상 신뢰할 수준의 접지 효과 얻을 수 없습니다
번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 | 등록일 |
---|---|---|---|---|
[공지] | 질문과 답변 게시판 이용간 유의사항 | gooddew | - | - |
64421 | 윈 도 우| win10에서 관리자 권한으로 프로그램 실행하려면? [3] | 뷰티블마인 | 2384 | 07-08 |
64420 | 소프트웨어| 시작메뉴 해당폴더 삭제나 변경 하는 방법좀 알려주세요 | 지룡자 | 530 | 07-08 |
64419 | 윈 도 우| 여친이 인턴하는데 네트워크위치추가로 네트워크 공용폴더... [10] | 보오보옹 | 1134 | 07-08 |
64418 | 하드웨어| 모니터 2개를 연결했는데 출력이 이상합니다 ㅠㅠ [7] | 벌꿀바나나 | 1055 | 07-08 |
64417 | 소프트웨어| 프린터 인쇄 횟수를 체크해주는 프로그램 같은게 있나요? | 한스 | 705 | 07-08 |
64416 | 윈 도 우| 윈도우7 오디오 렉? [3] | 비려막존 | 662 | 07-08 |
64415 | 기 타| 아이맥 부트 캠프 그래픽 드라이버 질물 | Mr.플라워 | 1105 | 07-08 |
64414 | 소프트웨어| 브라우저 좀 빨리 사용하는 방법 있을까요? [4] | 거믄양 | 783 | 07-08 |
» | 기 타| 접지관련질문 [2] | 잠곰탱이 | 777 | 07-08 |
64412 | 윈 도 우| 이화면은 어떻게해야 볼수있는건가요? [2] | 백오금 | 1077 | 07-08 |
64411 | 윈 도 우| 24비트 192000Hz 스튜디오 음질은 어느정도 수준인가요? [7] | joe | 5143 | 07-08 |
64410 | 윈 도 우| winmount 컨텍스트 메뉴 삭제 하고 싶은데요.. [2] | 엇갈린길 | 643 | 07-08 |
64409 | 윈 도 우| xcopy 명령어 질문 드립니다. [2] | 마로야 | 733 | 07-08 |
64408 | 기 타| 배치파일 만드는 방법 좀 부탁드립니다. [1] | 하회탈 | 876 | 07-08 |
64407 | 서버 / IT| Gmail 지메일이 실명제로 바뀌었나요? [3] | ton3d | 1206 | 07-08 |
64406 | 하드웨어| 블루투스 마우스 연결법좀 알려 주세요 [4] | 세븐좋아 | 1713 | 07-08 |
64405 | 윈 도 우| 외장하드 OS 활용 질문드려요 [3] | 레드2 | 787 | 07-08 |
64404 | 소프트웨어| 원빌드 하면 Ignored 8739개 나오는데 정상인가요? [2] | 지룡자 | 496 | 07-08 |
64403 | 소프트웨어| 컴 고수님께 질문여~~~~동영상 녹화 프로그램??? [3] | 거거거3 | 867 | 07-08 |
64402 | 윈 도 우| WIM 분할 추가 질문입니다. [6] | 타락한영혼 | 806 | 07-07 |
낙뇌 자체는 동전기가 아니고 정전기 입니다.
아무런 쓸모 없는 전압이 무척 높은 정전기이며 머물러 있다가 지표면에 흡수되어 버리는 전기죠
정전기 처럼 높은 전압의 전기는 전기적인 연결이 안되어 있어도 겉표면과 빠른 직로를 통해 지표면으로 흡수되며
만에 하나 낙뇌가 전선이나 기타 통신선을 타고 들어왔다 치면 그정도 접지선은 순간적으로 녹여 버립니다.
우리가 생활하는 주택으로 낙뢰 자체가 흘러들어 오는것은 있을수 없고 이미 다른곳으로 방전된 다음이죠
그러나 주변에서 낙뢰가 있었다고 하면 2차적인 충격으로 짧은순간 유도전기의 써지뢰 충격을 당하는 겁니다.
그런 충격파에 의해 반도체로 이루어진 제품은 OUT되기도 하고 오동작을 하기도 합니다.
접지는 그런 충격적인 전기의 흡수를위해 짧고 빠른 지름길을 열어주는셈이죠
우리가 일상에서 쓰는 전자제품중 DC로 변환 하는 기기에는 겉표면에 최대 165v의 전압이 걸려 있습니다.
양권 트렌스포머를 쓰던 구식은 그렇지 않았으나 반도체화 되면서 220V를 노이즈필터에 콘덴서를 톨한 중간텝을 어스로 잡으니까요
콘덴서를 통과한 전기라서 따끔하다고 해야 하나? 찌릿한 느낌이죠
그래서 접지를 하면 예민한 누전차단기는 OFF 되기도 하고요
전기공사의 일부인 녹색선으로 규정한 접지선이 콘센트의 중간텝에 있는데
사진 처럼 했을때 그단자가 접지가 되어 있다면 접지는 됬다고 봐도 되지만
그 구성이 형태만 갖추고 있는 경우가 많아서 테스트를 해봐야 알아요
오히려 3상이 아닌 우리가 쓰는 일반 전기선의 두가닥중에 한쪽이 한전의 완전한 접지가 이루어져 있습니다.
접지를 해야하는 이유는 누전시 빠른 차단과 제품의 표면 접촉시 감전 사고를 예방차원 이지
접지를 했다고 해서 낙뢰의 2차 충격으로부터 전자 제품이 안전 하지는 않습니다.
위의 구성에서 접지단자가 접지 상태라면 접지저항은 크지만 이미 코드선 중간텝으로 연결 되어져 있을테고
접지단자의 불확실성 때문에 붕뜬 상태일 수도 있습니다.