기 타 16A 5구 멀티탭에 1.8kw 전기난로 연결해도 괜찮은지요?
2015.11.29 16:15
안녕하세요~~
전기에 대해서 문외한이라서 전기 관련해 질문드립니다.
여태까지는 아무 생각없이 멀티탭에 전기난로을 연결해서 썼는데...
이번에 1.8kw짜리 전기난로를 구입하고 설명서를 보니까
개별 스위치가 달린 15A 3구 멀티탭이나, 커짐 켜짐 스위치가 달린 5구 멅티탭은 사용하지 말라고 돼있네요.
모르고 쓸 때는 막 썼는데 알고 나니 좀 찜찜하네요. ㅎㅎ
그럼, 16A 5구 멀티탭에 위 전기난로 하나만 연결해서 쓰는 건 괜찮은지 알고 싶습니다.
두꺼비집에서 따온 동선으로 돼 있는 전기코드에 연결할 예정입니다.
댓글 [4]
-
쉬어가자 2015.11.29 16:50
-
solatel 2015.11.29 16:52
15암페어 3구 멀티콘센트에 1.8kw 전기난로는 충분히 안전하게 사용할 수 있습니다.
사용전압이 220볼트이고 소비전력이 1.8kw이면
220볼트 나누기 1800w=8암페어 임으로 15암페어 3구 멀티코드는 충분합니다.
그러나 온오프 스위치가 달려있고 구수가 여러개이면 스위치를 껏다켰다 할때 순간전압이 상승할 위험이 있고 다른 구멍에 또다른 젼열기를 꽂아 쓸수 있음으로 권장하지 않는것입니다.
3구 멀티코드를 사용하더라도 개별스위치를 작동할때 전열기를 켜기전에 작동하고 전열기를 끈다음 스위치를 끄면 상관이 없으나
전열기가 켜진상태에서 스위치만 껐다켰다하면 위험할 수 있습니다.
-
절세美男 2015.11.29 18:01
전기난로는 왠만하면 개별스위치로 된 멀티탭으로 사용하지 않는게 좋습니다.
-
DarknessAngel 2015.11.30 02:57
연결하는건 괜찮은데, 문제는 다른 기기까지 연결하는 경우에는 문제가 됩니다
번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 | 등록일 |
---|---|---|---|---|
[공지] | 질문과 답변 게시판 이용간 유의사항 | gooddew | - | - |
60405 | 소프트웨어| grub4dos, BCD(?) 우선순위... [3] | 탑심 | 1131 | 11-29 |
» | 기 타| 16A 5구 멀티탭에 1.8kw 전기난로 연결해도 괜찮은지요? [4] | 길나미 | 1396 | 11-29 |
60403 | 윈 도 우| 10586으로 업뎃후 매크로가 안돌아 가네요. [2] | 이영어 | 902 | 11-29 |
60402 | 소프트웨어| win10 버젼 차이점이 궁금합니다. [2] | 오메가 | 1853 | 11-29 |
60401 | 윈 도 우| 윈도우 MSDN 질문 드립니다 [4] | 예스어데이 | 1285 | 11-29 |
60400 | 윈 도 우| 해시값도 조작이 가능한가요? [4] | RougeshiC[ | 1211 | 11-29 |
60399 | 하드웨어| chuwi hi8 테블릿 사용하시는 분 계시면 질문좀 드리겠습니다. [1] | 잇힝이 | 1276 | 11-29 |
60398 | 소프트웨어| Premiere CS6에서 Track Matte 먹이니 Opacity가 100% 안되... | murimgasa | 898 | 11-29 |
60397 | 소프트웨어| CD WAV 추출 유틸 알려주셔요. CD rip [5] | titcat | 1126 | 11-29 |
60396 | 기 타| 여러분들은 혹시 클라우드 서비스 어디를 이용하시나요 [3] | 시아 | 1108 | 11-29 |
60395 | 윈 도 우| SECOH-QAD.dll 이거 먼가요? [3] | 윤아짱 | 5245 | 11-29 |
60394 | 윈 도 우| 태블릿에 들어가는 윈도우10 버전이 뭔가요? [8] | 곰탱이1004 | 1695 | 11-28 |
60393 | 하드웨어| 이거 원인이 뭘까요? 메모리 메인보드? [4] | 빨간다라이 | 1322 | 11-28 |
60392 | 윈 도 우| 같은 프로그램 둘 실행시 com1 포트 하나 공유해서 쓰기 [1] | 성진이 | 1082 | 11-28 |
60391 | 윈 도 우| 윈도우10에서 프린트 오류 [3] | 월미도 | 2770 | 11-28 |
60390 | 소프트웨어| 하드복구프로그램 강력하고 사용하기 쉬운 툴 추천부탁 [6] | 거스 | 1708 | 11-28 |
60389 | 소프트웨어| 소프트웨어 질문 | 압살롬 | 863 | 11-28 |
60388 | 윈 도 우| 윈도 10에서 원드라이브... | 팔란도 | 1186 | 11-28 |
60387 | 윈 도 우| 윈도10 시작프로그램 [2] | 똥별이 | 1751 | 11-28 |
60386 | 윈 도 우| 뱅킹 전용으로 아주 가벼운 OS [5] | 이단 | 2153 | 11-28 |
전기 계량기에서 전기개폐기를 거쳐 벽에 콘센트 까지 15A 전류를 초과하지 않는 것이 좋으며,
벽 콘센트에서 멍티탭 가지는 15A 의 멀티 이므로 그 정도 전류 이내로 사용하면 될 것으로 봄
전류 A = 전력 W / 200 V
전력=멀티에 물리는 부하의 총 전력