거실등 LED로 교체하려는데 도움 요청드립니다
2023.11.20 09:55
기존에 있던 형광등 거실등을 LED로 교체하려고 합니다
스위치는 2구로 따로따로 켜지도록 되어있는데요,
기존 형광등의 전선 커넥터를 보니까 하나의 전선 커넥터에 스위치 선을 나눠놓은 게 아니라
전선 커넥터 자체도 2개로 나눠져서 스위치 2구에 각각 물려있는 것 같더라고요
(전선도 3가닥씩 각각 양쪽으로 천장에서 내려옵니다)
근데 교체하려는 LED 등의 전선 커넥터는 1개이구요
Q. 이러면 3P 전선 커넥터를 하나 더 사서 나눠줘야할까요?
잘 아는 고수분들께 도움 요청드립니다
댓글 [15]
-
맨주먹정신 2023.11.20 10:46
-
상발이 2023.11.20 11:20
우선 기존 형광등에서 스위치 1과 스위치 2의 흰색과 검은색 전선 중에서 공통선(필수)을 테스터기로 확인을 먼저 합니다.
새 LED등에서 3번 검은색 2개 전선 중에서 하나를 빼서 C자리에 넣어 주세요.
그리고 기존 형광등에서 확인한 공통선 2개 전선을 ㉮에 연결하고 나머지 스위치 1의 전선을 ㉯ 자리에
그리고 스위치 2의 전선을 ㉰ 자리에 연결합니다.
그리고 녹색의 접지선을 LED등의 샤시의 나사 하나를 풀고 연결해 주시면 됩니다.
주의!
참고로 LED등에서 흰색과 검정색 전선 두개가 LED등 좌우로 나누어져 있다는 전제하에 제가 설명드린 방법으로 하면 됩니다.
만약 스위치 1과 2를 무시하고 하나로만 사용하시겠다면 기존 형광등 스위치 1번 2중에서 하나만 LED등에 연결하시고 다른 전선은 전기테이프로 봉인해 두시면 됩니다.
-
천소망 2023.11.20 11:09
기존 형광등처럼 각각의 등을 각각의 스위치로 제어하려면 커텍터를 왼쪽의 LED등에도 장착할 필요가 있습니다.
기존 형광등의 커넥터 나사를 풀어 떼어내어 새 LED등에 장착할 수 있으면 재사용 가능합니다.
기존에 내려오는 전선 3가닥 중에서 사용하지 않는 커넥터 중간의 녹색 선은 접지선으로 보입니다.
커넥터의 나사로 형광등 몸체에 연결된 것으로 보이지만 연결이 끊어진 채로 있을 수도 있습니다.
실제로 형광등을 구동하기 위한 전원은 양쪽의 2선(검은색, 흰색)을 통해 들어옵니다.
안정기가 각각 2개씩 들어있으므로 각각의 선을 합쳐서 연결해 놓은 것입니다.
새 LED등은 스위치 1개로 구동하도록 되어있습니다.
이 상태로는 양쪽의 등을 동시에 켜거나 끄도록 되어있습니다.
전원선 3개 중에서 검은색과 흰색을 연결하고 녹색은 연결하지 않고 테이핑 처리해 놓으시면 됩니다.
새 LED등의 커넥터 왼쪽 2개에 연결된 선이 합선 등 위험하면 가운데 검은색 두 선을 모두 빼서 오른쪽으로 옮겨놓으시면 됩니다.
커넥터의 in과 out의 위치를 보면 원래 가운데는 비워두고 양쪽으로 연결하도록 되어있습니다.
기존 형광등처럼 스위치 2개로 새 LED등을 구동하기 원하시면 왼쪽 등에도 커넥터를 장착한 후에
오른쪽 등의 검은색과 흰색 선을 각각 분리시켜 한쌍은 기존대로, 한쌍은 왼쪽 등으로 빼서 연결해야 합니다.
각 쌍은 검은색과 흰색으로 구성되어야 합니다.
-
Fivernova 2023.11.20 12:28
답변 감사드립니다~
스위치 2구 모두 사용하려고 하는데 (각각 점등)
그럼 말씀대로 왼쪽에 전선 커넥터를 하나 더 구매해서 달려고 합니다
3P 커넥터를 구매하는 게 맞을까요?
-
장스 2023.11.20 12:51
3p커넥터에 접지선이 누락된걸 보면 코팅된 제품이라 접지가 의미없어서 일겁니다.
LED패널 2개와 안정기(SMPS)가 있는 동체를 전부 긁어내서 접지가 되게 만들어줄거라면
접지선(녹색)은 남은 자리에 연결하고 왼쪽 LED패널엔 2P커넥터만 쓰셔도 됩니다.
패널에 각각 피스가 4개씩 박혀 있으니 긁어낼 필요가 없을지도 모르겠지만 테스터기로 확인이 필요합니다.
사진으로 보면 안정기가 별도로 없고 led패널에 각각 다이렉트로 200v를 직류로 정류해서 공급하는 제품같고
본체와 쇼트가 안나도록 PCB배선을 전부 위로해서 솔더링한것 같은데 안정성 여부는
접지작업을 하시면서 테스터기로 전원선 2개와 본체를 찍어서 쇼트여부를 확인하셔야 합니다.
-
천소망 2023.11.20 21:24
2P든 3P든 의미가 없을 것 같습니다.
제품 자체가 접지를 하지 않고 사용하도록 제작되었습니다.
다만 전원선 2개의 공간이 멀면 좋겠습니다.
커넥터의 가운데를 비워두고 양쪽에 흰색가 검은색 전원선을 각각 연결하면 좋겠습니다.
녹색 접지선은 연결하지 않고 테이핑 처리하여 두면 됩니다.
-
Fivernova 2023.11.21 10:50
답변 감사드립니다
그럼 가운데는 비우고 양쪽에 흰색 검은색을 연결하려고 하는데
Q1. 흰색과 검은색의 좌우 위치는 뒤바뀌어도 상관 없나요?
Q2. 전원선의 흰색 검은색과, LED 등의 흰색 검은색 모두 가운데를 비우고 연결하는 건가요?
Q3. 바로 아래에 코리아선비님이 올리신 사진은 보면 한쪽으로 다 몰도록 표시를 해주셨습니다
말씀하신 가운데 비우는 방법과는 다른데, 저렇게 연결해도 상관 없는 건가요?
-
천소망 2023.11.21 16:51
1. 흰색과 검은색의 좌우 위치는 바뀌어도 동작에는 상관 없습니다.
특별한 일 없으면 그냥 그대로 두는 것이 편리할 것입니다.
2. 흰색과 검은색은 220V 전원이 걸려 있으므로 조금이라도 합선을 방지하기 위해 가운데를 비우도록 권고한 것입니다.
3. 표시된대로 한쪽으로 몰아서 2개를 사용해도 동작에는 지장이 없습니다.
두 선이 가까운 것 보다는 조금 더 멀리 떼어놓는 것이 안전할 것입니다.
선이 빠져서 옆에 선과 붙으면 불이 날 수 있기 때문에 조금이라도 안전을 위한 것입니다.
-
Fivernova 2023.11.22 09:37
답변 감사드립니다
쪽지 보냈었는데 쪽지를 못보시나보네요
추가로 궁금한 점이 있는데 혹시 카톡 오픈채팅방으로 와주실 수 있으신가요~?
-
개골구리 2023.11.20 13:17
접지선이 읍네요~~
전기접지는 필수영~~~
-
코리아선비 2023.11.20 14:24
-
Fivernova 2023.11.21 10:39
왼쪽에도 커넥터 하나 더 쓰면 되는군요 답변 감사드립니다
제가 표시한 그림처럼
①번 ②번에 꼽고 / 접지선을 가운데에, 나머지는 양쪽에 꼽는 게 아니라
코리아선비님이 표시하신 것처럼
맨 오른쪽은 비우고 왼쪽부터 한가닥씩 꼽고 / 전원선의 접지선도 맨 오른쪽으로 꼽고 나머지 두 줄을 왼쪽부터 한가닥씩 꼽는 게 맞나요?
-
장스 2023.11.21 13:24
커넥터 위치는 정해진게 아니라서 배선 배치는 본인 몫이고 접지선은 그냥 놀리기 머하니
남는 커넥터 공간에 끼워두라는 얘기입니다.
개별 스위치로 제어 할 경우 각 커넥터에 흑,백 배선이 한개씩 양쪽으로 분기되면 됩니다.
만약 스위치를 꺼도 잔광이 들어올 경우 인입인 흑백선을 바꿔줘보세요.
-
Fivernova 2023.11.22 09:37
답변 감사드립니다
쪽지 보냈었는데 쪽지를 못보시나보네요
추가로 궁금한 점이 있는데 혹시 카톡 오픈채팅방으로 와주실 수 있으신가요~?
-
Fivernova 2023.11.25 21:22
많은 분들의 세심한 도움 덕분에
전등 설치 잘 마무리했습니다
감사드립니다 모두 좋은 일 있으시길 바라겠습니다
스위치 하나로 작동시킬려면 형광등 컨텍터에 있는 1개만 사용하시면 되고(나머지는 테이프 처리)
스위치 두개로 작동시킬려면 위 적은거 처럼 각각 물려주시면 됩니다.