전등 교체 (잔광현상) 관련해서 잘 아는 분 계실까요?
2023.10.22 17:43
오랫동안 형광등을 사용하다가 LED 등으로 교체했는데, (스위치는 전자식 스위치)
내렸던 차단기를 켜자마자 불이 들어오길래
내가 스위치를 안끄고 차단기를 내렸나 했는데
그렇다고 보기에는 불이 너무 약해서 불을 켜보니까 환해지더라고요
그래서 껐더니 지금도 그대로 약한 불이 들어와있습니다
Q1. 잔광현상은 최초 불을 켰다가 껐을 때 약하게 불이 남아있는 걸로 알았는데, 이것도 잔광현상인가요?
Q2. 잔광콘덴서 사용하면 해결이 되는 걸까요?
Q3. 아니면 제가 뭔가 전선을 잘못연결해서 이런 증상이 있는 건가요?
해결방법 알려주시면 감사하겠습니다..
사진 1이 불을 껐을 때고, 사진 2가 불을 켰을 때입니다 (끈 상태는 사진이라 엄청 밝아보이는데, 훨씬 어둡습니다)
댓글 [8]
-
못먹오도고 2023.10.22 17:58
-
jinhna 2023.10.22 18:05
이사하고 전부다 LED등으로 교체했는데, 샤워 부스 5인치 방습등이 잔광현상이 있어서, 선바꿔서 끼워봐도 마찬가지라 대동 잔광제거 콘덴서 사서 끼워 해결했습니다.
https://prod.danawa.com/info/?pcode=4725232&keyword=led+%EC%9E%94%EA%B4%91+%EC%A0%9C%EA%B1%B0+%EC%BD%98%EB%8D%B4%EC%84%9C&cate=15242844
-
케이블카 2023.10.22 19:38
저도 9년전에 교체한 LED등 전부가 복도의 전기계량기 아래 누전차단기 교체직후 부터 잔광현상이 나타나 두달 정도 견디다가
아파트 현관 배전판의 누전차단기 전부를 신품으로 바꾸면서 메인 누전차단기 나가는 두선 위치를 서로 바꿔 끼워 해결하였습니다.
이 방법으로 해결 못하면 잔광제거 콘덴서를 전등 마다 설치해야 합니다.
-
타임머신 2023.10.22 19:42
못먹오도고 님 말씀대로 해보세요.
전등으로 가는 선은 ㅡ 선 스위지로 가는 선은 + 이 맞다고 합니다.
전등으로가는 선이 + 일경우 약간의 누전이 있어도 잔광이 생긴다고 합니다.
그래서 선을 서로 바꿔보시라고 하는겁니다.
그리고 윗분 말대로 코덴서 방법도 있습니다.
-
Fivernova 2023.10.22 22:52
잔광 콘덴서로 해결봤습니다
모두 답변 감사드립니다
-
지나다 2023.10.23 16:05
전기 공사 시 스위치를 활선의 부하 전단에 배치해야 하는데 귀찮으니 후단에 설치하면 이런 현상이....
-
YONGHEE 2023.10.24 14:24
선이 바껴서 그래요 스위치선이... 전등기구 선을 바까서 물리세요
-
뷰리풀투데이 2023.10.31 22:25
전자식 스위치에 led 연결하고 잔광 겪는 분들도 많다던데 확인해 보십셔
콘덴서 다는것 보다 아예 전등라인 차단기를 찾아서 나가는쪽 라이브선과 뉴트럴선을 바꿔끼워 보세요
라이브선 뉴트럴선을 모르시더라도 그냥 차단기 아래 나가는쪽 두선을 서로 바꿔 끼우시기만 하면 됩니다