기 타 전기료 비교 좀 해 주세요.
2022.02.24 19:09
제가 전기에 대해서 정말로 무지 합니다
그래서 오늘 전기측정기를 샀는데 측정한 DATA는 있는데
어떤게 전기가 많이 나오는지? 모르겠네요
답변 주시면 고맙겠습니자
전구1 ,전구2 어떤게 전기료가 많이 먹나요?
전력(W) 전류(mA)
전구 1 7.4 86.2
전구2 36.4 22.9
답벼 기다립니다
댓글 [7]
-
스피드 2022.02.24 19:54
-
스피드 2022.02.24 20:05
조금 더 설명드리면, 평소에 전기요금 만원 정도 내는 분이고,
전구1 대신 전구2를 쓰는데 하루에 10시간 정도 쓴다치면 전기요금 최종 천원 정도 차이납니다.
평소 전기요금 한 2만원 초반 정도 내는 경우
전구1 대신 전구2를 쓰는데 하루에 10시간 정도 쓴다치면 최종 1500원 정도 차이납니다.
대략적인 계산인데 크게 차이나진 않습니다. -
놋지미 2022.02.24 20:24
답변 감사 합니다
-
문자 2022.02.24 21:20
같은 전압에서 전류와 전력은 비례해야 정상입니다.
P=IV
전력(kW)=전류(A)x전압(V)x역률 (삼상일경우에는 x루트3)
측정 data오류로 보입니다.
-
놋지미 2022.02.25 07:58
감사 합니다
전구2 재 측정하니 올려진 data와 차이가 있네요
다시한번 답변 감사 합니다
-
메리아 2022.02.25 10:50
뭐, 윗님도 잘 설명해주셨지만
측정오류가 의심되긴 하네요.
보통 같은 전압인데 전류와 전력이 반대가 될수는 없습니다.
물론 그럴수는 있는데, 그건 회로 내부에서 여러가지 분산과 조정이 있는거죠.
그런데 우리가 걱정하는건 대개 "전체 소비전력"입니다. 벽 콘센트에서 소비되는 양이 궁금한거죠.
즉, 측정자체가 잘못된 겁니다.
그리고 측정을 어떻게 하셨는지는 모르겠는데,
일반 멀티메터로 다이얼을 mA만 맞춘다고 측정되는게 아닙니다.
A는 반드시 "회로상 직렬로" 연결해야만 측정되는겁니다.
탐지봉 양 끝을 하나는 콘센트에 하나는 기계에 붙이는 식으로 해야하는겁니다.
즉, 소비전력을 측정하기 위한 전류 측정은 대개 초보자가 할 수 있는 형태가 아닙니다.
그러니 그런식으로 하지 않은 경우에는 "진짜 전류"를 측정한게 아니란거죠.
그래서 일반적으로 소비전력을 측정하려면 그냥 소비전력 측정기를 사야합니다.
벽 콘센트(아니면 멀티탭)에 소비전력 측정기를 먼저 꽂고,
소비전력 측정기 위에 측정하고자하는 기계의 콘센트를 꽂고 측정합니다.
문제는 님의 사례에서는 전구라서
콘센트로 연결된 형태의 장비(?)를 만든 후에 그렇게 측정해야하기에 일이 또 곱절로 늘어나죠.
그래서 전구는 거의 대부분 소비전력 W를 직접 바로 표기합니다. 측정이 굉장히 어려우니까요.
그래서 전구 종류는
그냥 표시되어 있는 W 기준으로 따지시면 됩니다.
(물론 뭐든 소비전력 표시되어있는걸로 따지면 되는데 전구종류랑은 다르게, 일반 전자제품은 표기랑 간혹 다른게 문제죠.)
-
놋지미 2022.02.25 17:36
상세한 설명 감사 합니다
저도 이제 이해가 갑니다
완전 초짜 인데 말이죠
특별한 상황 아니고, 같은 조건이면 W 보시면 됩니다.
전구 2가 더 밝을 것이고 전기도 그만큼 많이 소비합니다.