자유 게시판
전기분야 잘 아시분 계실까요...
2025.02.12 23:20
냉,난방 전용 스탠드 에어컨입니다. 차단기 설치할곳이 마땅치 않은거였은 모르겠으나 기존 차단기에 물려버렸네요. 용량이 너무작아도 문제지만 지금 같은경우는 오히려에어컨 난방시 과부하가 걸려도 차단기가 내려가지 않을까 더 우려스럽네요. 물론 에어컨 자체에 과전류 방지장치가 되어 있을껀데 전에 야매로 손본거라 신뢰할수가 없어요. 50A정도만 되어도 되지않을까 싶은데 3P(380V용,삼상)에 걍 갖다 물려버렸네요.
고수님들 고견 여쭙니다.
냉난방기 자세히 보면 최대 기동 전류가 78A이고 정격 난방 전류가 히터를 제외하고 40A인데 히터까지 포함하면 거의 근사치 까지 갈 것 같은데요... 히터가 생각보다 전기 많이 먹습니다. 잠깐 사용하는 가정용 헤어 드라이어나 소형 온풍기도 기본 1000W 이상 정도 되거든요...
빨간 표시 누전 차단기도 모델명 보니 380V 3상 아니고 220V 단상 맞는 것 같습니다.
보통 배전반이나 자동 제어 제어반 만들 때 여유를 30% 더 줍니다.
그리고 영어로 R, S, T, N 친절하게 잘 표시 해주었네요....R, S, T는 380V N은 220V 맞습니다.