LG휘센 실외기 통신선 오류 ㅠㅠ
2021.07.19 23:24
ch05 떳는데요
에어컨좀 만진분이 통신선을 점검했는데 문제 없다네요
아마도 PCB 쪽 같다는데 비용이 만만치 않을거라고 말하네요
고쳐 주고 싶어도 부품을 구할수가 없어서 못해준다고 하구요
엘지쪽에서 엘지 as기사들에게만 부품을 내준다고 합니다
서비스 예약을 했는데
8월 5일에 예약이 잡혔네요
어이구 이 무더위에 어쩌죠 ㅠㅠ
댓글 [6]
-
치토스 2021.07.20 03:30
-
눈이 2021.07.20 06:01
상당을 통해서 pcb 부품 구매 해서 교환 하겠다고 우기니
기사분이 전화 하겠끔 연락한다네요
역시 부품만은 판매 하지 않네요 ㅠㅠ
-
눈이 2021.07.20 06:04
아 통신선. 배관은 이렇게 잘 설치된 제품을 만나기 힘들정도로
아주 잘 설치가 돼 있다네요
-
DarknessAngel 2021.07.20 08:25
연장 근무는 커녕 토 심하면 일까지 근무하는듯합니다
-
들에핀국화 2021.07.20 12:05
저도 그 에러로 오늘 수리 했습니다.
기사분 오셔서 통신선로 이상이라고 선로만 교체했습니다.
수리비는 102,500원 나왔습니다. 기사님한테 물어보니 전원을 내린고 선로를 분리해서(실외기,실내기 완전히 분리)
테스터기로 저항값이 제로가 나오면 정상, 저항값이 조금이라도 측정되면 불량라고 합니다.
할수있으면 지금 설치되어있는 전선을 확인 가까운 철물점 가셔서 똑 같은 전선 구매후 직접 교체해도 될듯합니다.
참고하세요....
-
암흙의별 2021.07.20 17:30
4C전선 직접 교체하면 됩니다 혹시 2IN1사용중 하나라도 정상작동 되면 PCB 불량은 아니고 혹 통신누전으로 PCB까지 나가는 경우도 존재합니다
결론은 중국산 저가 전선사용으로 방수가 안되 수분이 침투하여 생기는 증상
번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 | 등록일 |
---|---|---|---|---|
[공지] | 자유 게시판 이용간 유의사항 (정치, 종교, 시사 게시물 자제) [1] | gooddew | - | - |
43006 | 윈도우11 넌 누구냐 !! [10] | ᴾᴸᵃʸ | 1820 | 03-20 |
43005 | 봄 여름 가을 겨울 _ 못다한 내 마음을 [5] | 눈이 | 441 | 03-20 |
43004 | LG XNOTE S900 오늘 업글 하였네요.^^* [22] | 선우 | 926 | 03-20 |
43003 | 오라클 프로시져 수백개 다운로드및 업로드 [1] | 번개 | 363 | 03-20 |
43002 | 줄리아니님이 올리신 장기 게임을 몇 판 해보고... [4] | 줄넘기 | 886 | 03-20 |
43001 | 퇴근전 재미삼아 해봤습니다 ㅎㅎㅎ [12] | 선우 | 1299 | 03-19 |
43000 | 탐색기 대체 프로그램 뭐 쓰시나요? [20] | nabbiriri | 1694 | 03-19 |
42999 | 컴퓨터 소리조절 안되는 이유? [1] | 긍지버림 | 554 | 03-19 |
42998 | 제니트 고 7에 8집반으로 졌습니다 [2] | 복두꺼비 | 445 | 03-19 |
42997 | 상술에 조심 하시구요. [3] | 4k8k | 883 | 03-19 |
42996 | 주식 사는법좀 알려 주세요 [10] | 세븐좋아 | 762 | 03-19 |
42995 | QuantumPE 완간미드나이트 [4] | Meta | 1065 | 03-19 |
42994 | Windows 11 22H2 Insider Preview 22579.1 & ADK [2] | Meta | 750 | 03-19 |
42993 | 코로나 항체 유지 기간? [9] | 테츠로 | 1274 | 03-19 |
42992 | 자료요청 [6] |
|
991 | 03-19 |
42991 | CorelDRAW 2022 한글화 관련... [86] | SPiRiTY | 1380 | 03-19 |
42990 | [런타임 오류 한방에 해결] - All-in-One Runtimes Collect... [12] | 易모地뗀思 | 725 | 03-18 |
42989 | [종료] [57] | 더불어~~~ | 1270 | 03-18 |
42988 | 오늘 모니터 뒷면을 봤어요 [2] | ᴾᴸᵃʸ | 900 | 03-18 |
42987 | UPS = 공기청정기 |
|
422 | 03-18 |
일단 글의 내용만으로 알수 있는게 얼마 없고, 발생가능한 문제는 다양합니다.
작성자분이 현재 해보실만한건 에어컨 전원 플러그라도 뒤집어서 꽂아보는것 뿐입니다.
위 방법으로 해결되는 경우는 설치시에 실수로 연결이 바꼇을 경우뿐이구요, FM대로 실수 없이 설치 했다면 해결이 안될겁니다.
여름에 에어컨업계는 연장근무 2~3시간은 기본이구요. 올해들어 열섬현상 때문에 더 바쁠겁니다.
몇년된 제품인지는 모르겠지만, 일단 전화상담이나 1:1 상담글 작성을 통해 정말로 PCB가 나갔을 경우 부품을 구할수 있는지 확인하는 것
정도가 최대일껍니다.