자유 게시판
P-1, P-2복합형수신기 사진입니다. 정상인지 봐주세요
2016.10.15 01:21
팝콘을 튀기다가 태워서 벨이 울렸는데
P-2는 복구정지 버튼을 눌러서 껏는데
P-1에서 계속 벨이 울려서 뭘 눌러야할지 몰라서 커버를 열고 전원연결선을 분리했다가 다시 연결했습니다
그러니 벨은 꺼졌어요
근데 P1, P2가 정상적으로 돌아온건지 궁금합니다.
각층마다 수신기가 있는걸로 알고있는데요
그리고 최초 감지된 수신기에서 울리면 그 수신기를 눌러야 전체 벨이 꺼지는건가요?
아니면 아무층에 수신기를 눌러도 꺼지는지요?
댓글 [1]
-
고슴 2016.10.16 13:51
1급 수신기 예비전원 불량이네요.
안에 내장 배터리 갈면 됩니다. ^^