기 타 개별차단 콘센트 이거
2024.01.01 11:10
와트 쎈거 끼우면 차단이 안떨어지고 와트가 큰 전기제품(끼운)
전원이 들어왔다 나갔다 하며 같은 콘센트에 낀 다른 것도 영향이 있습니다
이게 두꺼비집 차단기가 안떨어지는 원인이 되는 생각도 듭니다,
댓글 [11]
-
젠투 2024.01.01 11:20 -
nissan 2024.01.01 11:38
답변 감사합니다 자세한건 모르나 그렇게 높은 콘센트는 아닙니다......하품?입니다.
잘겠습니다
-
nissan 2024.01.01 11:42
한거번에 많은 질문은 안좋게 볼까봐 여기다 올립니다.
이게 사타 슬롯 (에인보드) 부속이 빠진 상태의 사진입니다. 그런데 이게 정상적인(4핀) 상태며
이건 저 1번 사진, 빠진 부속품입니다 이거 저상태(물론 완전히 뜯어서 가지런하게 해야지만)서 끼워도 되는건지요.
-
젠투 2024.01.01 12:13 솔직히 그렇게 하셔도 접촉불량나서 제대로 동작이 안될것 같다는 생각이 먼저 드네요.
-
nissan 2024.01.01 12:32
답변 감사합니다
-
하늘은높고구름은뭉게구름 2024.01.01 12:23
핀 잘 세워서 끼워보세요.
저 플라스틱이 빠질 정도로 옆으로 밀린 건 처음 봅니다.
제대로 접촉이 될런지는 모르지만 끼워서 문제가 될 거 같지는 않아 보입니다.
핀 상태가 좋지 못하면 끼워도 다시 빠질 거 같아요.
고장 난 다른 보드에서 추출해서 바꿔 끼워 넣는 것도 좋으실 듯
올리신 사진이 바로 이해하기가 너무 안 좋습니다.
-
nissan 2024.01.01 12:33
버린다는 가짐으로 한번 해보겠습니다 감사합니다
-
사랑의음악 2024.01.01 12:35
[경험담] 그거 사용하다 포기 한적이 있음.. 다른거 껏는데.. 피시가 꺼짐...
개별 차단 없는게 더 좋읗수도 있음.
-
nissan 2024.01.01 12:37
예 알겠습니다
-
nissan 2024.01.01 12:37
핀은 네개인데 3번 사진 구멍은 일곱개입니다. 어떻게되는지 궁금합니다 ㅡㅡ;;
-
하늘은높고구름은뭉게구름 2024.01.01 13:57
https://youtu.be/bckkRII2Q9Y
https://youtu.be/xVbQtryzNag
몇 와트짜리 꽂으신건가요?
저거 잘해야 허용전류가 16A이하일텐데
220V x 16A = 3520W.
저런 제품에 3500W 넘는건 하나만 써도 불안정합니다.
거기다 다른 것까지 꽂아서 사용하면
당연히 전체적으로 불안정할 수밖에요.
그런 상황에서 왜 두꺼비집 차단기가 안 떨어지느냐 하는건
애초에 두꺼비집에서 말단(전등, 전열(콘센트))을 담당하는건
배선차단기가 아니라 누전차단기라서
누전되었을때나 떨어지는거고 배선차단기도 떨어지지 않는건
배선차단기는 집안 전체 사용량을 기준으로 잡는거지
말단 한군데를 기준으로 잡는게 아니기 때문입니다.
즉 어찌해도 멀티콘센트 혼자 독박쓸 수 밖에 없는 상황이라서
그렇게 멀티 콘센트 쓸때 안전 주의하라고 하는 겁니다.