전기좀 아시는 분..
2022.04.05 10:45
이런 콘센트면 소비전력 몇W 까지 사용 가능한가요?
2500w 버틸수 있을까요?
댓글 [12]
-
워랍돈 2022.04.05 11:09
-
떠중이 2022.04.05 11:13
전문용어라 뭔말인지 모르겠지만 안심이 되네요
-
자유세계 2022.04.05 11:32
규정상 최대는 3.3kw입니다
-
갠지스의잔물결 2022.04.05 11:33
용접기를 꽂아도 상관없습니다.
마음 푹 놓으세요.
-
DarknessAngel 2022.04.05 12:40
전선에 몇A라 적혀있는지 보고, 거기 200 곱하세요
-
도파고 2022.04.05 17:47
30암페어 정도는 버틸겁니다, 전력이 중요한게 아니라 암페아가 중요한 겁니다.
-
큰돌 2022.04.05 18:24
전선에도 허용 전류 표기가 있고, 곤센트에도 있을 겁니다. 확인해 보시고 그 중에서 작은 값으로 생각하시면 될 겁니다.
-
asklee 2022.04.05 18:36
접지 해야 합니다. 두선만 가지고는 위험합니다.
-
메인보드 2022.04.05 19:01
좀 위험해 보이긴 합니다만..
하나만 쓰실거면 무리 없지만 멀티텝꼽아서 여러개 쓰신다면..조심하셔야 할듯..
위 댓글에 용접도 된다고 하셨는데... 용접 몇번 하고나면 전기선에 열 납니다. 무리하게 쓰면 화재나기 딱좋은 전선입니다.
-
내가사는이유 2022.04.05 19:34 콘센트 속에 250V 몇A라고 적혀 있을건데
그걸 서로 곱해서 만약 15A라면 250 x 15 = 3750w
정도로 계산하면 됩니다.
물론 전선은 따로 생각하셔야 하고요.
-
행인쓰리 2022.04.05 20:12
3000w 까지는 걱정없습니다.
-
이상무 2022.04.06 09:51
콘세트를 다른곳에 빼내어 고정 설치 하세요. 닥트 손상이 우려됩니다.
번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 | 등록일 |
---|---|---|---|---|
[공지] | 자유 게시판 이용간 유의사항 (정치, 종교, 시사 게시물 자제) [1] | gooddew | - | - |
43041 | 삼성 복원 CD FDISK 설정 방법 [1] | Piano | 449 | 04-06 |
43040 | 주변 어르신들이.. [4] | 테츠로 | 1313 | 04-06 |
43039 | 코로나 확진 후 먹는 치료제 수령 법 [9] | asklee | 1347 | 04-06 |
43038 | 앱체크 업데이트되었네요. [1] | Meta | 821 | 04-06 |
43037 | Franck Choppin feat. Emphavoice - Pain In My Hear (2018) | 번개 | 169 | 04-06 |
43036 | 질문이요 채굴투자 대해서 [3] | 키엘!! | 432 | 04-06 |
43035 | i5 7400 cpu를 현재 [3] | 복구시디 | 866 | 04-06 |
43034 | 윈도우 기본게임... [7] | 테츠로 | 1119 | 04-06 |
43033 | MDS버전 회사컴 에서 부팅 해보고..... [4] | 선우 | 511 | 04-06 |
43032 | 산재처리에 대해서 잘 아시는분 계시나요? [8] |
|
792 | 04-06 |
43031 | 게임 [3] | bangul | 575 | 04-06 |
43030 | 환상의 작품 열정과 노고에 감사드립니다.^^* [18] | 선우 | 969 | 04-05 |
43029 | 지금까지 발견한 가장 먼 천체인 항성 Earendel 발견 [4] | asklee | 664 | 04-05 |
43028 | 오늘도 배달을 시킨다.. [1] | 머선일이구 | 487 | 04-05 |
43027 | 앤드류 버드 - Sisyphus(삼성 광고음악) [4] | 와로 | 435 | 04-05 |
43026 | 요즘 여아이돌 미모 미쳤네요 [2] | tbvpfm | 1264 | 04-05 |
43025 | 오늘의 최애 안주 [6] | Asylee | 743 | 04-05 |
43024 | 알리익스프레스에서 7일만에 마우스가 왔는데 .. [9] | 복두꺼비 | 1475 | 04-05 |
» | 전기좀 아시는 분.. [12] | 떠중이 | 1391 | 04-05 |
43022 | 아! 이거 좋네요. [11] |
|
1780 | 04-05 |
P = 루트2 * VI cosΘ (역률은 0.8정도로 임의계산)
I = 2500/(1.414*220*0.8) = 대략 10A
2.5 square 단심허용전류로는 충분합니다.