기 타 차단기 불량일까요? 누전일까요?
2021.11.26 19:58
콘센트[2] 부분이 현재 문제입니다.
이 부분의 차단기를 올리면 메인배전반 차단기가 내려가서 모든 전기가 먹통이 됩니다.
반대로 콘센트[2] 부분만 빼고 나머지 차단기를 올리면 전기가 모두 잘 들어오구요.
콘센트[2] 부분의 하단부 출력부분(이미지의 네모난곳) 전선을 제외하고
차단기를 올리면 아무 문제없이 모든 차단기가 올라갑니다. 다시 떨어지지 않구요.
유튜브를 검색해보니까 누전차단기 불량은 전기가 들어오든 말든
차단기가 자기 스스로 그냥 내려가더라구요.
근데 저희집은 스스로 내려가진 않아서 헷갈리네요.
차단기 불량일까요? 아니면 업자분을 불러서 누전을 봐야할까요 궁금합니다.
댓글 [6]
-
reg 2021.11.26 20:24
-
뿔포 2021.11.26 20:25
2번 콘센트에 부하를 주지않으면 정상 작동한다고 하시면
2번에 연결된 전기제품중 하나에서 문제가 있을 가능성이 커 보이네요
2번에 연결된 제품을 하나씩 분리하면서 테스트해보시는게 어떨지?
-
맨션에살자 2021.11.26 20:40
전기를 조금이라도 아시면 질문하지 않으셨겠지만..
요기에 한표 추가...
-
상발이 2021.11.26 21:04
제가 아는 한도 내에서 설명 드리겠습니다.
A. 2번 콘센트에 연결했던 전자 제품을 1번 콘세트에 연결하여 차단기가 떨어지는지 확인합니다. - 이때 차단기가 떨어지면 콘센트 연결한 전자 제품이 누전이나 문제가 있어서 차단기가 내려가는 것이니 문제가 있는 전자 제품을 수리합니다.
B. 2번 콘센트에 아무런 전자제품을 연결하지 않았는데도 차단기가 떨어진다면 2번 콘센트 내부에 합선이나 불량으로 차단기가 내려가는 것이니 콘센트를 교체 합니다.
C. 누전차단기 불량 중에 전자제품은 아무런 문제가 없는데 전자제품 1개, 2개, 3개... 순서로 연결하게 되면 전자제품을 연결 순서에 상관 없이(즉 전자 제품을 순번을 바꾸어 연결하여도)
연결하였을 때 어느 특정 전자제품이 아닌 갑자기 차단기가 내려가는 경우가 있습니다. 이 경우에는 차단기 불량으로 보셔야 합니다. 차단기가 노후화 되었거나 용량 불량으로 차단기가 부하를 견디지 못하는 차단기가 된 것이니 차단기를 교체하셔야 합니다.
참고 : 배전반과 전등, 콘센트, 에어컨에 연결된 배선 즉 선이 얇거나 용량에 맞지 않는 전선을 사용하는 경우 누전차단기가 말씀하신 것 처럼 아무 이유 없이 내려 갈 수도 있습니다. 이 경우는 전선을 교체하셔야 합니다.
-
돼지왕자 2021.11.26 22:42
2번 콘센트에 연결한 멀티탭을 차레로 빼고 전원스위치를 올려보세요
멀티탭으로 인한 누전가능성이 높아 보입니다.
-
클라크 2021.11.26 23:51
차단기는 문제는 아닌 것으로 생각되며, 콘센트 불량일 수도 있다는 생각이 드는데,
가능하시다면 콘센트를 새걸로 교체를 해보시거나, 교체전 다른 콘센트로 테스트 해보는 것도 좋을거 같네요.