LED 조명등 컨버터 관련 문의
2021.01.19 22:35
안녕하세요?
며칠 전 이사를 했습니다.
천정 조명등 한 켠이 꺼져있어 뚜껑(?)을 떼어내고 내부를 보니 넓은 LED 판 2개가 들어 있는데, 판 1개가 꺼져 있습니다.
대부분 컨버터 문제일 것이라 생각을 하고 불이 들어오지 않는 쪽의 컨버터 전선을 잘라 컨버터를 들어냈습니다.
근처 전기 자재상에 갖고가서 같은 spec의 컨버터를 달라 말씀드리니, 컨버터에 있는 판매사에 문의를 하라 하십니다.
컨버터에 있는 판매사에 전화를 하나 안 받아서 판매사명을 검색해서 홈페이지를 열어보니 컨버터를 더이상 취급하지 않으니 이 문제로는 연락하지 말라는 문구가 팝업으로 뜹니다.
웹 검색을 해서 LED 판매처 홈페이지를 들어가니 여러 종류의 LED 판넬과 함께 컨버터도 판매하고 있으나 주의 사항으로는 자기네가 판매하는 컨버터는 자기네가 판매하는 판넬이 아닌 것에는 사용하지 말라고 합니다.
->
판넬은 멀쩡해 보이고 컨버터만 바꿔 달면 될텐데... 도무지 컨버터를 어디서 구매를 해야할지 모르겠습니다.
댓글 [7]
-
바수 2021.01.19 22:51
-
바수 2021.01.19 22:56
컨버터가 1개만 들어있었다면,LED판 1개만 불량, 안정기 정상일지도 모르겠네요. 어찌됬든.. 결론은 구매처를 찾아내지 못하면. 통으로 교체하셔야 할것 같습니다.
-
joyleehk 2021.01.19 23:06
판넬 2개에 컨버터 2개가 들어 있습니다.
그 중 하나가 고장이 난 상태이구요.
판넬이 고장일 수도 있겠으나 제 생각에 컨버터 고장이지 않나 싶은 생각이... (제 주관적인 생각으로)
판넬과 컨버터를 한꺼번에 구입을 해야겠네요. 방마다 하나씩 꺼져 있어서 총 3set를 사야할 듯 싶습니다.
답변 주셔서 감사합니다. ^^ -
M의언저리 2021.01.19 23:08
꼭 컨버터 불량이라고 확정 지울 수는 없습니다.
아래처럼 점검해 보십시오.
컨버터가 2개로 추측됩니다.
정상적으로 점등되는 컨버터를 이용 안들어 오는 led 기판에 연결해 보세요?
가. 점등이되면 이전 컨버터 불량입니다.
나. 점등이 안되면 led기판에 led칩 중1~2개 불량으로 기판 전체가 점등 안되는 현상입니다. 불량 led칩만 교체하면 부활가능합니다. -
joyleehk 2021.01.19 23:28
예 감사합니다. 시도해보겠습니다.
-
거미손 2021.01.19 23:55
컨버터는 사시는 지역내 조명판매상가 같은데 가시면 저렴하게 구매하실 수 있습니다.
-
부는바람 2021.01.20 06:28
몇년전에 동네 조명가게에서 문의해보니 터무니없이 가격이 들쭉날쭉하길래
인터넷에서 여러날 검색하여 동네보다 훨씬 저렴하고 확실하게 집안 내부등 전부 교체했습니다.
거실만 싹교체한것이고 각방은 기존 전등 갓을 이용하여 교체했네요.
각방마다 무선리모콘까지 해놓으니 정말 편리합니다. 리모콘은 따로 비치했지만 하나로도 각방 전부 점멸 공통사용가능합니다.
기존 등기구 껍데기는 나두고, 속안에 형광등을 LED로 교체한 것 같아보이네요.
전기 자재상 말이 맞습니다. LED판에 맞는 컨버터를 자체 제작해서 팔기 때문에, 타사 제품은 호환 되지 않을것입니다.
그런데 말입니다. 컨버터 한개에 LED판 두 개가 직렬 연결된 구조라면 컨버터 1개와 LED판 2개라는 말이구요. 아니라면, 컨버터2개 LED판 2개 일테고요.
컨버터 문제라고 올리셨으니. .다른 LED판과 컨버터 각각 2개씩이겠지요?