기 타 전기에 관한 질문 드립니다.
2018.09.28 21:21
퇴근후...
렌지 돌리니까 전기가 나가네요
차단기 내려 갔나싶어 확인 했더니 이상 없는데
작은 방엔 전기가 들어 오는데, 안방엔 깜깜하군요
궁여지책으로 작은 방 콘센트에 멀티탭 연결 냉장고, 컴터
연결 해놓고 쓰고 있습니다.
배선차단기랑 누전차단기 확인 했는데 이상 없는 거 같고요, 혹여, 콘센트 고장? 단선인가? 싶어
분해 해놨는데 테스트기도 없고... 막막하군요
고견을 부탁드립니다.
댓글 [4]
-
집앞의_큰나무 2018.09.28 21:50
-
현오공오 2018.09.28 22:41
관심 감사합니다.
내일, 누전차단기 구입해서 해보겠습니다.^^:
-
이상무 2018.09.29 14:31
큐비클 즉 집안 스위치 가 모인 함에 스위치들 중 트립 된게 있을겁니다. 완전히 내려온게 아니고 약간 내려온게 있을거예요! 그런 수위치를 내렸다 올려야 합니다. 기냥 올리면 않됩니다....
그런 큐비클이 설치되지 않은 메인 SW(스위치) 만 있는곳 이라면 어디에 연결이 풀려 단선이 되었을 겁니다.
-
현오공오 2018.09.30 21:51
두 분 관심 가져 주셔서 감사합니다.
원인은 단선이었습니다. 천정공사를 새로 할 수 없어, 결국 노출로 해결 했네요
두 분의 고견 거듭 감사합니다.^^
번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 | 등록일 |
---|---|---|---|---|
[공지] | 질문과 답변 게시판 이용간 유의사항 | gooddew | - | - |
75921 | 하드웨어| 다른 회사 램 문의 [2] | 첫사랑 | 638 | 09-28 |
» | 기 타| 전기에 관한 질문 드립니다. [4] | 현오공오 | 511 | 09-28 |
75919 | 윈 도 우| 제 게정을 해킹 했다고 영문 이메일이 왔습니다 [13] | JeongK | 1424 | 09-28 |
75918 | 윈 도 우| 바탕화면 아이콘 이 변형 되었습니다. [2] | 이상무 | 477 | 09-28 |
75917 | 윈 도 우| USB 연결시 알림 [2] | 오두막과시 | 489 | 09-28 |
75916 | 하드웨어| 본체 팬 고장 문의 [3] | Lepton2 | 575 | 09-28 |
75915 | 하드웨어| ipTIME A2004R 유 무선 공유기 최적설정 부탁합니다. [6] | 타임머신 | 898 | 09-28 |
75914 | 기 타| 팟플레이어+블루투스 마우스 오작동 문의 [4] | 준이오빠 | 434 | 09-28 |
75913 | 윈 도 우| 코타나 [1] | 깨블리 | 385 | 09-28 |
75912 | 윈 도 우| 심볼링크(mklink /d) 취소 방법 좀 알려주세요 [4] | tesoro | 530 | 09-28 |
75911 | 윈 도 우| 사랑과 평화님 월드베스트 질문 드립니다. [29] | 선우 | 764 | 09-28 |
75910 | 윈 도 우| rs4에서 rs5로... [2] | 가랑비 | 926 | 09-28 |
75909 | 하드웨어| 이거면 두군데서 다 사용 할수 있는 지요? [4] | 테츠로 | 524 | 09-28 |
75908 | 소프트웨어| 스마트폰 원격제어 어플 추천 부탁드립니다. | 건스 | 618 | 09-28 |
75907 | 기 타| 사이트 접근 제한 문구 문의합니다 [3] | futurei | 377 | 09-27 |
75906 | 윈 도 우| 레드스톤5 업데이트 관련 질문드립니다 [2] | slhyou | 597 | 09-27 |
75905 | 게 임| 그랜드체이스 시즌 5 구축 [6] | 신비로운것 | 1048 | 09-27 |
75904 | 윈 도 우| 윈도우 숨김파일 해제방법 [2] | gkgk77 | 878 | 09-27 |
75903 | 윈 도 우| Win10 텍스트 깨지는 문제 [2] | 연이2034 | 321 | 09-27 |
75902 | 윈 도 우| 윈도우 rtm 버전 와 윈도우 이미지다운로드툴 정식버전 차이 [1] | gkgk77 | 709 | 09-27 |
암페어(A)니 뭐니 빼고 쉬운말로 씁니다.
메인누전차단기 (젤루뚱뚱 큰늠) 보통 1 개 --이상무
일반 누전차단기(비교적 작은늠) 보통 1~3 개 --중에 하나 불량
레인지와 연결된 일반 차단기 하나가 내려 가지는 않았지만 안방과 연동이고
상단 두단자(입력) 하단 두단자 (출력) 4단자 중에서 어느하나가 볼트부분이 스파크로 접촉이 이완된것 같네요
모두 차단 한다음 육안으로 살펴서 누렇게 탈색된곳이 있나 보시고
동선을 잘 끼우고 볼트를 조인후 다시 올려 보시길 ... 아니벌써 안방이 훤하게 밝았네.